请问一下11层的消防电梯排水管道直接排出室外是否可以?是否必须做集水坑?
请问一下11层的消防电梯排水管道直接排出室外是否可以?是否必须做集水坑?
2楼
自己顶一下,希望高手指点迷津:)
回复
3楼
这个应该不行 还是得做 再说兰州的11层不明白建筑是什么东西
回复
4楼
谢谢tony411:) ,只是规范里可有明确这个东西的呢?要有依据才能信服别人。
回复
5楼
有没有人能帮我解惑呢?:( 版主在吗?
回复
6楼
问题太不明确 让别人怎么回答
回复
7楼
下面没地下室,室外市政雨水井井底标高低,按重力流能排得出去。是否可以重力流排?再或者在排出管上加设单流阀门,只是允许这样吗?是否一定要设置集水坑,压力排,规范上有没有具体的说法?我需要依据,麻烦知道的兄弟不吝赐教,谢谢
回复
8楼
我来说说:消防电梯集水坑排水。有一种情况消防电梯集水坑设在地下室,通常而言地下室集水坑要用水泵提升,倘若室外地形可以满足直排,我建议你还是不要直排,一般消防电梯集水坑排水排入室外雨水井,你直排要考虑到雨水倒灌可能。另外一种集水坑不再地下室就是在消防电梯周围做个集水坑,这种情况也不要直排,理由和上面地下室直排一样。除非你有防止雨水倒灌措施。但集水坑与室外管网高差很大,倒灌几率很小,可以直排。
回复
9楼
防止雨水倒灌这个问题倒不大,做个单流阀即可,只是重力流排水不能完全排尽,不知道规范上是否允许这么做?我们做的东西总要有个依据,比如,我这么做了,完了后,审图这么一审,说一定要加集水坑,那不傻眼了。关键是甲方想省钱,要是一栋楼,上了就上了,如果几十栋都这样,上与不上,这个造价就不少了
回复
10楼
消防电梯排水疑惑
回复
11楼
要做集水坑,建筑规范里有,坑内要设潜污泵,潜污泵要求双电源供电,且通过液位阀控制泵的启停运行。
回复