请问一下11层的消防电梯排水管道直接排出室外是否可以?是否必须做集水坑?

请问一下11层的消防电梯排水管道直接排出室外是否可以?是否必须做集水坑?
免费打赏
qianchun66
2010年12月10日 15:30:23
32楼
消防电梯必须要做积水坑,如果积水将电梯主板烧坏就很麻烦了。
回复
hejian-0816
2010年12月10日 19:07:41
33楼
6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:
6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。

11层应该不算消防电梯吧,可以不考虑电梯排水!
回复
晴朗天空
2010年12月10日 22:35:41
34楼
这个问题真是把人弄傻,呵呵。如果电梯排水原则:重力自排。当重力自排无法实现时,才能选择机械提升。为防雨季的倒灌,排水管在外墙位置可设单流阀。如果电梯基坑高于室外地坪,连单流阀也可以不设。
规范规定消防电梯设置集水坑和潜水泵的目的是什么???---排水!!只要能够重力自排,那一定就是首选(也应该是唯一选项)
回复
云涛
2010年12月11日 15:00:57
35楼
只要排水标高够就可以,当然要考虑雨水倒灌的可能.
回复
tttyyyhhh
2010年12月13日 18:34:06
36楼
同意首选重力排水,顶28楼,看了规范果然有这一解释,既然规范有就应该可以做。这就是依据。
回复
luohongjun1975
2010年12月14日 00:44:48
37楼
当然可以,只要条件允许
回复
weidia
2010年12月14日 10:16:05
38楼
保险起见还是压力排吧,我说的保险是对设计人员的责任来说。
楼上很多说防止倒灌就可以了,但逻辑上只要有倒灌的可能就不行,因为这是消防时用的,如果正好碰上消防的时候会倒灌,那怎么办。虽然这可能是千年一遇的事情,但很多审图砖家都是以千年一遇的标准来折磨设计人员的。
甲方可以那么做,但你图不要那么出。
没必要拿建筑的规范来反驳,规范有很多时候也是自己打自己嘴巴的。:loveliness:
回复
liuersi
2010年12月14日 10:52:53
39楼
消防电梯还是按规范设置集水坑潜污泵排水,重力直排加单向阀也不能保证百分百能防止倒灌,所以规范硬性规定还是有一定道理的
回复
chaoxin007_2010
2010年12月14日 17:38:31
40楼
当消防电梯排水不能以重力自流排入市政排水管道时,就设集水坑提排。就是比较市政排水接入井的排水标高与消防电梯排水管排水标高。
回复
leavebehindz
2010年12月15日 11:29:06
41楼
如果直接可以排尽,又不会倒灌,设集水坑无非是堆钱而已。设集水坑无非就是把积水如何快速排走,请批正!!!