消防电梯排水疑惑
cyghf
cyghf Lv.2
2010年12月02日 08:18:44
只看楼主

请问一下11层的消防电梯排水管道直接排出室外是否可以?是否必须做集水坑?

请问一下11层的消防电梯排水管道直接排出室外是否可以?是否必须做集水坑?
免费打赏
葱爆羊肉
2010年12月15日 16:59:50
42楼
这个问题规范已经有明确的条文解释了,不需要再讨论了吧,详高规6.3.3第十一条条文解释,说的很明白了。
如果消防电梯坑底排出管标高大大高于室外检查井,那什么问题都没有,但是,如果标高差不多,需要设止回阀的情况,建议还是设集水井,别老想着为甲方省钱,到时候水排不出或者倒灌,背黑锅的都是设计人员,为了自己,设井肯定没错,再说一个破井,2台破泵,值几个钱?反正钱也不是你出。
回复
nxchenli
2010年12月18日 17:27:50
43楼
排水泵的排水量不应小于10L/s。消防电梯间前室门口宜设置挡水设施;我选1.1KW泵小了吧