我做了一个别墅,地下一层,地上四层,电梯从地下开始,砖混结构,不知电梯井的墙体是不是非用剪力墙不可?那最小厚度多少?我采用240砖墙四角加构造柱,是否可以?
我做了一个别墅,地下一层,地上四层,电梯从地下开始,砖混结构,不知电梯井的墙体是不是非用剪力墙不可?那最小厚度多少?我采用240砖墙四角加构造柱,是否可以?
2楼
没有人那样要求的吧,我弄过的一个商场,也是地下一层,地上四层,框架结构,电梯井就是用240实心砖墙,不过四角都要加柱,墙体腰部还要根据电梯埋件位置设置圈梁。工程投入使用后,未发现问题。
回复
3楼
砖混结构的话,电梯井是不充许做成现浇剪力墙或筒体的.砌体与钢筋砼刚度相差太大,对抗震不利,因此在抗震地区禁止通行采用.这是图集05SG109-2上说的.有空的话,我传上来.
回复
4楼
谢谢各位
回复
5楼
说的有理,不知道什么时候能把这个图籍传上来,不甚感激!
回复
6楼
剪力墙的概念可不能混淆了
回复
7楼
我同意3楼楼主的说法,我最近做了一个砖混结构的6层楼,要求有电梯,其电梯井道就是240的砖墙,但安规范要求电梯井道四角必须加构造柱,按照电梯埋件的要求还要加混凝土圈梁
回复
8楼
我同意3楼楼主的说法,他说的完全没错,前些日子我做的一个项目也出现过此种情况
回复
9楼
不一定需要混凝土墙!
但是如采用砖墙或者填充墙,注意设置构造柱及封闭圈梁,以便电梯厂家放置电梯相关的予埋件等!
回复
10楼
没问题!
回复
11楼
最好不用钢筋砼抗震墙,否则结构体系有问题?
回复