如何确定排水检查井之间的间距才能最大避免锯管
moonshine1980
2006年02月21日 22:59:10
只看楼主

本人最近在做一个工程,施工图都画完了,初步的和甲方及专家交换意见,有一条建议:“检查井的间距是否适当调整,以符合排水管道的模数,避免或减少锯管。”我设计时,考虑到纵断面的画图方便,也为了和道路的桩号统一,故检查井一般设置在如:KO+150,KO+175,KO+190,KO+220等等。但专家建议说,检查井宜改为奇数!本人就觉得奇怪了,一般排水管的长度一般是2米的,1米的,该为奇数就能符合管道模数减少锯管了吗?我们知道,接口的间距大小不一,以及检查井的井径的大小不一,要想完全采用一个模数的管道而避免锯管,那是根本不现实的。大家有什么好的看法,欢迎拿来分享,谢谢!

本人最近在做一个工程,施工图都画完了,初步的和甲方及专家交换意见,有一条建议:“检查井的间距是否适当调整,以符合排水管道的模数,避免或减少锯管。”
我设计时,考虑到纵断面的画图方便,也为了和道路的桩号统一,故检查井一般设置在如:KO+150,KO+175,KO+190,KO+220等等。但专家建议说,检查井宜改为奇数!本人就觉得奇怪了,一般排水管的长度一般是2米的,1米的,该为奇数就能符合管道模数减少锯管了吗?我们知道,接口的间距大小不一,以及检查井的井径的大小不一,要想完全采用一个模数的管道而避免锯管,那是根本不现实的。大家有什么好的看法,欢迎拿来分享,谢谢!
免费打赏
ldsun
2006年02月22日 09:16:04
2楼
图画得再精确用处也有限,不如施工的时候根据现场情况微调。
回复
101spotdog
2006年02月22日 11:03:51
3楼
砼管一般2米,塑料管一般6米,专家要求检查井间距怎么会是奇数呢?
回复
欣欣君王
2006年02月22日 11:04:47
4楼
一般我们做设计时都是套用管道模数的,假如做1000的井,两井之间的间距为25米,4米和6米的管道都不用截管,如果是1250,井间距采用的是25.25米,设计时虽然比较麻烦,但是施工确实可以省不少事。
回复
101spotdog
2006年02月22日 11:22:07
5楼
请问能不能详细解释一下管道模数的概念?我以前没接触过这个概念,不太了解,或者给个链接我自己看看也行,谢谢!
回复
tonghaoqiang
2006年02月22日 13:08:01
6楼
按照管道磨数设计的做法很少听说,不过好多施工队的水平很高,只要不影响管道安装的,几乎都自己解决了,再说画的这么细,施工放线不一定是这样。就象有个帖子问弧形道路给水管是不是要化成一截一截的一样。
回复
欣欣君王
2006年02月22日 16:03:26
7楼
具体问题具体解决啦,设计和施工本来就是有一定的差距的,假如是柔性管道还好,如果是钢筋混凝土管道截管好像就比较难了。
回复
cylwater
2006年02月23日 18:43:41
8楼
设计没必要做这么细,只要能满足现场施工要求,细节问题在现场处理就行.
回复
zhangml
2006年02月24日 16:06:48
9楼
对不起,楼主的意思我没搞懂!

我以前是这么做的:
1、图上标距离,符合规范就行。(标注尺寸是为了统计材料方便)
2、施工看现场,无需锯管就好。(我也没听说过对模数的)
回复
bullet
2006年02月24日 16:10:58
10楼
管道都有模数了???另外检查井也占一定的长度的,锯管这也很正常,工程中很少会为了防止锯管而调整检查井的位置吧,我遇到的多是因为地下管线打架或是附近有电线杆等原因才会修改原设计,要知道设计变更是很麻烦的,业主、设计单位都得批准才行,不然竣工后如何验收。
回复
shaozewu
2006年04月11日 16:41:12
11楼
说明中加注:管道在路由方向正负2米范围内检查井可以挪动