GCK双电源柜做法,附图(这次真的有图了)
kly5266
kly5266 Lv.2
2010年12月02日 13:24:57
只看楼主

各位朋友,上次发帖没有发上图片,再次本人向看了上个帖子的朋友致歉了。言归正传,这两张照片是gck双电源柜的正面及背面铜排做法,发表出来请网友们批评指正。

各位朋友,上次发帖没有发上图片,再次本人向看了上个帖子的朋友致歉了。言归正传,这两张照片是gck双电源柜的正面及背面铜排做法,发表出来请网友们批评指正。

DSC09615.JPG


DSC09613.JPG

免费打赏
state-grid
2010年12月02日 17:21:42
2楼
这两个断路器用两锁一钥匙?你上下两个断路器连接铜排的B、C相穿在三根横排的中间不是很好,个人感觉只要用个双电源转换开关和一个断路器就可以了,没必要用两个断路器,你这样还得做机械和电气连锁
回复
sydl18
2010年12月03日 10:35:16
3楼
长见识了,真没见过
回复
kly5266
2010年12月03日 14:14:55
4楼
自己顶一下,这样做安全系数很高,但是非常费钱,我们这个工程是五星级酒店不怕花钱。:lol
回复
w542131241
2010年12月03日 21:06:35
5楼
接楼上:
铜排的绝缘护套做得也不到位喔!
回复
z1g2d3
2010年12月04日 07:15:51
6楼
确实是很不错的图,楼主辛苦了
回复
caojianghao
2010年12月04日 08:47:22
7楼
做的倒还可以,就是不太经济。
回复
hchfy
2010年12月04日 09:01:05
8楼
看到累,做的太复杂。
回复
linguoming2007
2010年12月04日 09:29:55
9楼
后视下断路器进线铜排为什么不直接从右边直下呢?图片给的不是很清楚!!
回复
luzhengang1981
2010年12月04日 09:55:29
10楼
看的不是很清楚 但还是长见识了
回复
凌风雨墨
2010年12月04日 10:08:08
11楼
不懂楼主为什么柜体不采用侧后出线,那样的话进线母排就不会交叉,安全系数,维修检查也方便!
断路器之间的机械或电气联锁怎么做的?