问一下,有一台风柜它的处理风的形式是,新风由一台风柜单独处理在和回风混合在另一个大风柜处理达到理想的状态.可是显示频的湿度一直过高,设制是60时,它会达到70.我想可能是除湿不行,解决方法减小设制的新风温度,或检察新风有没有露风,或打开混合风柜的旁通10%,或加在混合的温度,请问还有什么方法,因为好像没用.
问一下,有一台风柜它的处理风的形式是,新风由一台风柜单独处理在和回风混合在另一个大风柜处理达到理想的状态.可是显示频的湿度一直过高,设制是60时,它会达到70.我想可能是除湿不行,解决方法减小设制的新风温度,或检察新风有没有露风,或打开混合风柜的旁通10%,或加在混合的温度,请问还有什么方法,因为好像没用.
2楼
您的上面沒有提到加濕器的問題,
是用的什麼加濕器呢?
既然有相差10,那麼將濕度設置為50時效果如何,
如果是新風除濕不行可以考慮新風機加大冷盤管進行除濕.
回复
3楼
不好意思,是电热式加湿器.
回复
4楼
你说的70是混合后的湿度还是在新风空调箱看到的湿度?
回复
5楼
我觉得是新风机的除湿能力不够吧.由于夏季空气比较高温高湿,要保持室内的湿度,就必须要对新风处理(新风机冻水除湿).楼主所说的情况,冬季应该不会出现的.上述解决方法可通过电热除湿.
回复
6楼
新风量够吗!?
把电极式加湿器的加湿能力调低呢80%
回复
7楼
加湿器的控制方式呢?
回复
8楼
增大混合风柜的暖房能力~~~~~~
回复
9楼
现在问题解决了吗
设计应该没问题 是不是设备 控制阀之类的出现问题?
回复
10楼
自控是湿度优先吗?温度有没有偏低呢?如果温度偏低,可能是二次电加热不足。
回复
11楼
指的数值是哪里啊?房间湿度多少?
回复