干盘管为什么不能水平安装呢?有什么弊端呢?帮忙啊。
干盘管为什么不能水平安装呢?有什么弊端呢?帮忙啊。
22楼
还没见过不凝水的干盘管,曾经在一电子厂(广东地区)见过干盘管水平安装在回风墙内,更有一个是直接安装在净化车间,一到夏天,那个水啊是哗啦哗啦的流,每次叫车间的小妹去打扫,用拖把拖。我们只能尽量把进水阀门关小。
不建议水平安装,不好做接水盆
回复
23楼
这样可以增加就业啊!
回复
24楼
学习中,谢谢各位分享。
回复
25楼
理论上的DC是没有凝结水,但很多实际情况下都会有冷凝水出现,尤其是夏季。所以好多情况下都要有完善的排水系统,对于那些运行时间较长且保养不到位的凝结水就更多了,所以水平与倾斜安装都没为题,关键还是考虑到以后使用时排水的问题,我认为。
回复
26楼
同意 23楼的说法,尤其是安装在回风墙内的干盘管,保养不到位的话造成干盘管的背面被空气中的大颗粒尘埃封堵,造成经过干盘管的风量变小,这种情况下凝结水就更多了,如果排水系统有问题那就头疼了。
回复
27楼
总结一下,就我个人认为有如下几点:1.有利冷凝水排水;2.有利气流流型,加强换热;3.有利空间布置;
回复
28楼
很一般啊,不是太专业
回复
29楼
学习了 同意 9#的说法
回复
30楼
就是个表冷器,有没有凝结水要看水温,室内状态,国内为了保险起见都要做好冷凝水的收集.
回复
31楼
好像可以水平安装的,冷凝水设计的好,七度的冰水只接进DCC也没有见到冷凝水,还有见过有人用风盘替代干盘管的,,
回复