干盘管安装为什么不能水平安装?
ywq20082009
2010年12月02日 16:32:39
只看楼主

干盘管为什么不能水平安装呢?有什么弊端呢?帮忙啊。

干盘管为什么不能水平安装呢?有什么弊端呢?帮忙啊。
免费打赏
wang.hvac
2011年03月20日 21:29:46
32楼
全周期肯定有冷凝水,所以必须倾斜按照,否则出事算谁的?

http://hi.baidu.com/hvac/home
回复
xuehexue
2011年05月12日 15:28:06
33楼
干盘管 其实必须要配不锈钢的积水盘,中温混水后也不能马上保证 不超过露点,冷凝水多少会有的,装要考虑最大的迎风面积,以达到最好的热交换效果,具体看回风从哪个方向来,还有左右形式之分,我这次用了289台干盘管,在一万平方的静压箱里面。
回复
crj1314520
2011年05月12日 17:50:25
34楼
提高风速,减少排数,有没有人考虑过,
回复
逍遥自在1
2011年05月13日 10:15:58
35楼
就是理论上没有凝水,实际上是有的,一般为了保险都做接水盘,个人认为还是保险点好。
回复
jiming_m
2011年05月14日 14:22:22
36楼
留步阅读总结经验以备后用,在此留下脚印表示感谢。 一个。
回复
hanberadm
2011年05月23日 16:56:49
37楼
还没做个这方面施工,以后做的时候注意下。。。学习了
回复
longvs1
2011年05月24日 17:21:41
38楼
我也是以为刚开机是有冷凝水的原因
回复
dawenqing
2011年05月25日 15:33:53
39楼
我给大家讲个切身体会,干盘管运行时间长了,例如6年后由于人员保养不到位造成干盘管背面很脏,hepa过滤器阻力大增,所以运行人员会用降低冷冻水温度来维持车间温度正常的办法,ok! 这是就会有大量冷凝水出现,我认为把接水盘倾斜设计真是有先见之明!
回复
rogerxia80
2011年06月04日 21:44:45
40楼
1.有干盘管水平放置于天花板上的设计方案。当然必须确认室内环境不会产生冷凝水。
2.在考虑设计回风风速的前提下确认系统换热效果,再确认盘管的放置方式。一般回风道面积比较小,回风速度快,相较而言,竖直或倾斜放置可以在设计的风速下达到理想的换热效果。
3.相比较竖直方式,倾斜放置可以获得更大的接触面积。
回复
yzhchlan
2011年06月13日 10:44:23
43楼
没听说过啊
问题越说越没有标准答案
暖通这个行业不够精确
回复

相关推荐