干盘管安装为什么不能水平安装?
ywq20082009
2010年12月02日 16:32:39
只看楼主

干盘管为什么不能水平安装呢?有什么弊端呢?帮忙啊。

干盘管为什么不能水平安装呢?有什么弊端呢?帮忙啊。
免费打赏
cnbluerose1126
2011年06月14日 09:59:33
44楼
水平安装首先是占用空间较大,一般布置在回风夹道区域,这样就用占用大部分净化房间区域;其次是回风夹道是要保证回风断面风速的 ,水平放置使截面积变小,影响回风效果。不能保证干盘管100%无凝结水,因此为了排水便利,安装积水盘,不建议水平安装。。。
回复
luizs@co163
2011年07月08日 17:05:29
46楼

有没有搞错,既然是干盘管,哪来的冷凝水?
要么冰水进水温度不正常,要么室内的温度波动范围太大,早早偏离的设计条件。
回复
you2332523
2011年07月09日 11:57:11
47楼
滴水怎么解决呢
回复
you2332523
2011年07月09日 12:01:40
48楼
如果水平安装的话,有的干盘管在进场之前是带压力过来的,干盘管内的水要泄掉,有的干盘管是在工厂不带压力到现场的这在运输中就有可能存在坏的现象,到时候漏水怎么办,平装也没办法加滴水盘。
回复
ann_haa
2011年07月10日 18:23:22
49楼
为了防止万一的凝结水吧,规范中有提到哦
回复
smh_18
2013年06月18日 23:05:30
50楼
最近接触到了 学习学习
回复