有没有热盘管的简易计算的方法呀?譬如6500平的办公楼以及3700平的公寓楼盘管总长应该是多少呀?
有没有热盘管的简易计算的方法呀?譬如6500平的办公楼以及3700平的公寓楼盘管总长应该是多少呀?
2楼
没有估算的方法。
还是结结实实一步一步计算,用画完地热图,再用他的统计长度的功能算吧
回复
3楼
呵呵 项目做多了 自然有个模糊算法了 规律还是有的 重点是知道使用面积 可乘5
回复
4楼
找做过的图给你估算了一下,如果按250mm盘管间距,大约是4.5-5m/m2使用面积;如果按200mm盘管间距,大约是5-5.5m/m2使用面积;
回复
5楼
你这相当于给大家出了个设计案例,一两句估计是说不清了,阁下还是自己看看规范,慢慢就会了,不翻书,不动手估计解决不了问题啊!
回复
6楼
可以估算的,如果按250mm盘管间距,是4m/m2使用面积; 总长度=(总面积x0.7左右)/4
回复
7楼
:Q 地热规程里的所需散热连量和附录3的地面散热量什么关系啊、
回复
8楼
5楼说的跟我了解的差不多
回复