本图为屋面钢结构造型,用STS设计自动生成该节点图,计算文件显示,按抗震规范8.2.8条进行梁拼接的极限承载力验算 Vu= 682.080 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 523.392 满足 N/Ny= 0.000 ****** Mu= 275.625 <1.2Mpc= 337.216 不满足 ******钢管柱D=400,t=10;焊接工字形梁截面 500X150X8X10 ,如加盖板,盖板厚+翼缘厚肯定大于柱壁厚;
按抗震规范8.2.8条进行梁拼接的极限承载力验算
Vu= 682.080 ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 523.392 满足
N/Ny= 0.000
****** Mu= 275.625 <1.2Mpc= 337.216 不满足 ******
钢管柱D=400,t=10;焊接工字形梁截面 500X150X8X10 ,如加盖板,盖板厚+翼缘厚肯定大于柱壁厚;
如在梁的上下翼缘加焊楔形板,长度800+150=950,是否太长了?
请教高手指点!或许有更好的办法?