来自于通风排烟
只看楼主

有个地下两层汽车库,地上为三层商业,地上三层封闭楼梯采用自然排烟,地下封闭楼梯无法开窗自然排烟是否按规范要求做防烟楼梯间(加前室)及需要设置机械加压送风?

有个地下两层汽车库,地上为三层商业,地上三层封闭楼梯采用自然排烟,地下封闭楼梯无法开窗自然排烟是否按规范要求做防烟楼梯间(加前室)及需要设置机械加压送风?
免费打赏
暖小流
2010年12月02日 17:45:24
2楼
地下楼梯间设加压送风,前室不加压送风。不明白的话看建规9.3.2条文规范

有问题欢迎进群讨论:127411826
回复
ljs-05330119wang
2010年12月02日 20:07:56
3楼
还要做个风井吗?防烟楼梯间设置加压送风口要求每隔两三层设一个,可不可以就设一个加压送风口?
回复
暖小流
2010年12月02日 21:26:24
4楼
恩,就在一层设一个风口就行,找个地方吊装风机,找个风井取新风
回复
simplesb
2010年12月03日 10:01:00
5楼
加压送风是少不了的
回复
yiren246
2010年12月04日 20:52:39
6楼
要看埋深是不是超过十米来考虑加压送风:time:
回复
fzh-2006
2012年07月05日 20:41:25
7楼
什么意思?不超过10m就不用加压送疯了吗