综合布线系统与安防系统的线可以敷设在同一条桥架上吗?
综合布线系统与安防系统的线可以敷设在同一条桥架上吗?
12楼
综合布线和监控线缆不能在同一线槽内敷设,因为在电话振铃时产生50-100V电压。你说有没有影响
回复
13楼
所以采用加金属隔板屏蔽呀。
楼上的兄弟想的严重了,电话振铃只是瞬间过电压,不会严重影响其他信号。
回复
14楼
综合布线可与安防线同线槽,规范上需要加金属隔板,实际情况上很大部分是不需要的。
综合布线不可与消防线同线槽,这个在消防方面的规范有规定。
回复
15楼
可以是可以不过不推荐
回复
16楼
综合布线可与安防线同线槽。
综合布线不可与消防线同线槽。
回复
17楼
信号线可以,电源如果采用集中供电,一般在12~24V之间应当也可以。但是消防广播或者背景音乐广播就不可以,因为它们都采用100或者70伏特电压来传输信号的
回复
18楼
到底能不能共管共槽先看规范,规范没说就根据行业通用做法和设计施工经验来判断。
回复
19楼
说得对,我认为就应该是这样
回复
20楼
这个完全可以啊,综合布线的抗干扰能力不想你想象的那么脆弱啊
回复