请教,关于井字梁的问题
xiewuning01
2006年02月22日 13:29:28
来自于广厦结构
只看楼主

如图,当建模时井字梁端有柱时,GS会默认它是框梁,而把整块分为四块井字梁来计算(图一),不是当成一整块(图二),我每次遇到不能避开柱子时都要建同图三的模型,另外计算,边框梁也另外复核。很麻烦。请问哪位高手有好的办法?

如图,当建模时井字梁端有柱时,GS会默认它是框梁,而把整块分为四块井字梁来计算(图一),不是当成一整块(图二),我每次遇到不能避开柱子时都要建同图三的模型,另外计算,边框梁也另外复核。很麻烦。请问哪位高手有好的办法?

1140586158603.gif

免费打赏
lrui_21
2006年03月01日 10:43:22
2楼
用在梁端指定铰接行不行?
回复
xiewuning01
2006年03月02日 11:43:17
3楼
不行的,我试过了。怎么没人回答啊
回复
tshwcbyy
2006年03月08日 11:13:36
4楼
GS的结构不熟悉啊
回复
蛇·蝎·茄子
2006年04月25日 09:16:54
5楼
我做了个模型,是4×2000的,结果确实是连柱子的梁钢筋大很多,不过GS还是把其它的梁作为一跨计算的,即除了外边的框架梁外,都是单跨梁,我想这个结果也是应该的。在空间分析程序里面,应该考虑由于框架梁的挠度使井字梁支座下沉,而连柱子的井字梁则没有支座下沉,相应的,梁自身的挠度会比支承在梁上的井字梁要大,实际受力应该是大些的
回复
蛇·蝎·茄子
2006年04月25日 09:20:50
6楼
贴个图你看看
回复
sir_palatin
2006年04月25日 09:56:22
7楼
6楼正解啊 6楼上的第一个柱子和第2个柱子之间的那跟梁也要写上WL1(1)吧
回复

相关推荐

APP内打开