商住楼,地下一层,上部1至3层为商场,共26层。这个防烟剪刀梯和合用前室可以参见高规的8.3.2 的表8.3.2-2的防烟楼梯和合用前室分别送风,请问红框内的楼梯前室是否需要单独设置加压送风系统?希望各位高手可以帮忙解答~谢谢了
商住楼,地下一层,上部1至3层为商场,共26层。
这个防烟剪刀梯和合用前室可以参见高规的8.3.2 的表8.3.2-2的防烟楼梯和合用前室分别送风,请问红框内的楼梯前室是否需要单独设置加压送风系统?
希望各位高手可以帮忙解答~谢谢了
12楼
此前室可以看作是剪刀楼梯间的独立前室,根据高层建筑防火规范,只需给剪刀楼梯间加压送风即可,独立前室可以不设加压送风。
tongyi
回复
13楼
只能说这个做建筑的水平太水,太烂了
电梯前室已经是个三个一前室了,为何还要在做一个楼梯前室,为什么不合并为一个合用前室,多此一举,那个入户阳台不就是个玄关嘛,窗子都没有,还整了个阳台的名字欺骗买房的,赶紧让建筑改图,这样拿出去会闹大笑话的,剪刀梯和前室老老实实做加压送风,没什么好商量的。。。。。另外剪刀梯的两个井一个大一个小,开洞的方向也不对,怎么提的条件,把两个井面积和谐了。。。。
回复
14楼
只对楼梯间送也可以的
回复
15楼
不用考虑,我建议不用
回复
16楼
就是,不怕被开发商骂吗?就这建筑水平,弄得不伦不类的
回复
17楼
正解
回复
18楼
此前室为楼梯间前室,按《高规》8.3.2条可只对楼梯间送风
回复
19楼
从风量平衡的角度要设。因为无论合用前室还是前室均要对保持25-30Pa的正压,如果剪刀梯两个风井的送风量一样多,而前室不送风、合用前室送风,必然导致压力不平衡。如前室还是不送风但要保持压力平衡的话,必然要加大前室对应的楼梯的加压风量(即按前室不送风+楼梯间送风模式),但前室对应的楼梯其实是和合用前室相同的。这样风量仍然不会平衡。只用在前室也加压,风量才会平衡。
回复
20楼
我也觉得做建筑的太水了,直接把这部分做成合用前室不就行了吗?干嘛还要这样整!十分不理解!
回复
21楼
哥们研究得挺透!
回复