楼梯前室可以不考虑加压送风吗?
wyt513
wyt513 Lv.2
2010年12月03日 10:31:34
来自于通风排烟
只看楼主

商住楼,地下一层,上部1至3层为商场,共26层。这个防烟剪刀梯和合用前室可以参见高规的8.3.2 的表8.3.2-2的防烟楼梯和合用前室分别送风,请问红框内的楼梯前室是否需要单独设置加压送风系统?希望各位高手可以帮忙解答~谢谢了

商住楼,地下一层,上部1至3层为商场,共26层。
这个防烟剪刀梯和合用前室可以参见高规的8.3.2 的表8.3.2-2的防烟楼梯和合用前室分别送风,请问红框内的楼梯前室是否需要单独设置加压送风系统?
希望各位高手可以帮忙解答~谢谢了

楼梯前室.jpg

免费打赏
xcxc320
2010年12月07日 09:20:10
22楼
分别加压,候梯厅不用
回复
xcxc320
2010年12月07日 09:23:03
23楼
按图表示,应分别送风,候梯厅的风井感觉不用
回复
ailinhongwei
2010年12月07日 13:38:24
24楼
前室可以不考虑加压送风
回复
fh16
2010年12月07日 16:05:34
25楼
你这是一类高层公共建筑,合用前室有外阳台也要送风。防烟楼梯间的前室可以不送,只对楼梯间送风即可
回复
qq1943
2010年12月07日 16:45:47
26楼
同意15楼说法 建筑有问题
回复
我的小山羊
2010年12月07日 17:23:50
27楼
需要设置............................
回复
merryjumper
2010年12月08日 08:53:38
28楼
看看我这个合用前室和楼梯间是不是不用做加压送风呢?
底层为商业网点,地上30层,超50米住宅。楼梯间能自然排烟,主要是合用前室直接对室外阳台的门,是不是可以不用加压送风呢?
建筑为了保险都做了送风竖井。
我觉得合用前室和楼梯间都能算自然排烟不用加压送风。
未标题-1 拷贝.jpg
回复
kongwm
2010年12月08日 13:15:56
29楼
不用做的。只需樓梯間要做
回复
wubin123123
2010年12月08日 15:36:11
30楼
应该有送风,有外窗时例外
回复
joe0507
2010年12月09日 08:53:13
31楼
独立前室 可不做啊。
回复

相关推荐