商住楼,地下一层,上部1至3层为商场,共26层。这个防烟剪刀梯和合用前室可以参见高规的8.3.2 的表8.3.2-2的防烟楼梯和合用前室分别送风,请问红框内的楼梯前室是否需要单独设置加压送风系统?希望各位高手可以帮忙解答~谢谢了
商住楼,地下一层,上部1至3层为商场,共26层。
这个防烟剪刀梯和合用前室可以参见高规的8.3.2 的表8.3.2-2的防烟楼梯和合用前室分别送风,请问红框内的楼梯前室是否需要单独设置加压送风系统?
希望各位高手可以帮忙解答~谢谢了
32楼
大于50米的一类高层居住建筑当防烟楼梯间与合用前室有外窗或可通过阳台自然排烟时,可不设机械加压送风。不过合用前室可开启外窗面积要达到3㎡,这一条有时是很难满足的。我们做了这样一个工程,审图时要求合用前室开窗要有3㎡,后来与他们协商后开窗面积达到了2㎡,也通过了。
回复
33楼
有过同样的考虑,但是成都这边是可以接收前室不送风的做法,连大院都这样做,不晓得外地的审图通知这样做不
回复
34楼
路过学习,一般楼梯前室不用送风
回复
35楼
红色圈圈的前室是剪刀梯中一个楼梯的前室,按高规的规定,对楼梯间加压送风,其前室是不需要的~!
回复
36楼
规范是基础,BACK TO BASIC
回复
37楼
首先建筑方案我们不谈,要明确这个通道是不是人员必须疏散经过的通道,如果是就必须要做
可以按照独立前室来做
回复
38楼
入户阳台如果是敞开的可以不考虑,否则还是应该做的。:victory: 学习学习~
回复
39楼
楼梯间加压送风了 前室可以不做
回复
40楼
只需给剪刀楼梯间加压送风即可,独立前室可以不设加压送风
回复
41楼
把侯梯厅和前室之间的门去掉就可以不在前室设置正压送风了
回复