楼梯前室可以不考虑加压送风吗?
wyt513
wyt513 Lv.2
2010年12月03日 10:31:34
来自于通风排烟
只看楼主

商住楼,地下一层,上部1至3层为商场,共26层。这个防烟剪刀梯和合用前室可以参见高规的8.3.2 的表8.3.2-2的防烟楼梯和合用前室分别送风,请问红框内的楼梯前室是否需要单独设置加压送风系统?希望各位高手可以帮忙解答~谢谢了

商住楼,地下一层,上部1至3层为商场,共26层。
这个防烟剪刀梯和合用前室可以参见高规的8.3.2 的表8.3.2-2的防烟楼梯和合用前室分别送风,请问红框内的楼梯前室是否需要单独设置加压送风系统?
希望各位高手可以帮忙解答~谢谢了

楼梯前室.jpg

免费打赏
tufeiisme
2010年12月15日 08:39:41
42楼
高规规定:对于防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室做防排烟设置,对于独立的前室,没有规定,就不用设置了,个人理解!
回复
yaohan2004
2010年12月15日 23:22:07
43楼
只需给剪刀楼梯间加压送风即可,独立前室可以不设加压送风。剪刀楼梯间的加压可共用一个风井 风量叠加
回复
jinmin19
2010年12月16日 11:46:05
44楼

同意:)
回复
klmyt99
2010年12月16日 18:19:57
45楼
此为独立前室,只对防烟楼梯间加压送风即可,所以不用送风。
回复
bith
2010年12月16日 18:29:09
46楼
只能说这个做建筑的水平太水,太烂了
电梯前室已经是个三个一前室了,为何还要在做一个楼梯前室,为什么不合并为一个合用前室,多此一举,那个入户阳台不就是个玄关嘛,窗子都没有,还整了个阳台的名字欺骗买房的,赶紧让建筑改图,这样拿出去会闹大笑话的,剪刀梯和前室老老实实做加压送风,没什么好商量的。。。。。另外剪刀梯的两个井一个大一个小,开洞的方向也不对,怎么提的条件,把两个井面积和谐了。。。。

非常有道理!
回复
lorejeen
2010年12月16日 22:49:07
47楼
无外窗,需要做加压送风
回复
wanjun1077
2010年12月17日 22:06:09
48楼
什么叫做三合一前室,请弄清楚,去问问建筑。建筑这么做很正常,要是真把前室合进去了,全国绝大部分地区是要被审的。
回复
高飞展翅
2010年12月19日 13:43:52
49楼
楼梯间前室为独立前室,各个地区要求不太一样,一般大于7㎡的前室需要加压送风
回复
barscar
2010年12月19日 13:53:56
50楼
应该是不用的 我做的很多这类建筑里都是双前室 楼梯间和消防电梯合用前室 还有防烟楼梯前室
高规上也说明了防烟楼梯间机器前室可只往楼梯间送风而前室不送风
这种情况可以按这条处理 只往楼梯间送风:)
回复
lengaokuangbiao
2010年12月20日 10:40:26
51楼
额 不是独立封闭大环境空间,只需需在60 平米的范围内有一个送风口就行!
回复

相关推荐

APP内打开