电流互感器二次侧接地真的能保护人身和设备安全吗?如果不接地是不是会更好呢?不接地的话,即使开路了我们只要不同时触到两端都不会被电到(就算电压很高),因为形不成回路。但接地后,触到非接地端或者同时触到两端,就会被电到呀。这样的话,被电到的概率不就增加了吗?有谁能给个详细的解释呀![ 本帖最后由 zhaolei6362622 于 2010-12-3 19:27 编辑 ]
电流互感器二次侧接地真的能保护人身和设备安全吗?如果不接地是不是会更好呢?
不接地的话,即使开路了我们只要不同时触到两端都不会被电到(就算电压很高),因为形不成回路。但接地后,触到非接地端或者同时触到两端,就会被电到呀。这样的话,被电到的概率不就增加了吗?
有谁能给个详细的解释呀!
[
本帖最后由 zhaolei6362622 于 2010-12-3 19:27 编辑 ]
2楼
能,一旦有事电流就流入大地。不就保护了吗?
回复
3楼
不接地,万一遭雷击呢!?万一开路呢?(有人提出,开路时,接地无用,是其没有分析明白。)
回复
4楼
必须的,没有创新的余地,谢谢!!
回复
5楼
接地,保证接地点“0电位”!有一点的电位为“0”,是不是安全了?
不一定,CT二次开路时,非接地一端也是有可能出现高压的!所以,CT二次接地了,还是不能让二次开路!
回复
6楼
问题有答案了
刚才请教了高手
接地应该主要是防止绝缘老化发生一次与二次击穿情况时,使高电压导入大地,防止人身触电。而一次电源接地会出现故障,导致保护跳闸或熔断器熔断,使故障互感器退出运行!
所以接地并不是为了防止二次开路造成的高压,主要是防止一次窜入二次,这个高压要比开路的高压厉害的多。
[
本帖最后由 zhaolei6362622 于 2010-12-3 20:32 编辑 ]
回复
7楼
我们这边的计量CT二次都不接地,接地是不是会造成计量误差?
回复
8楼
蓝狐你只考虑了CT二次引起的高压,有没有考虑CT一次、二次击穿后,高压从一次侧串入?这时,你接地是不是有好处?
回复
9楼
高压的计量CT也应该接地,安全是第一位的,我们这高压CT都接地,不管是不是计量用的。
回复
10楼
接地应该主要是防止绝缘老化发生一次与二次击穿情况时,使高电压导入大地,防止人身触电。而一次电源接地会出现故障,导致保护跳闸或熔断器熔断,使故障互感器退出运行!
回复
11楼
TA的二次接地主要是为了防止一次侧高压窜入二次侧,对人身和设备构成威胁。平常的使用中,400V安装的CT是不用接地的,现在的TA二次绝缘已经达到了要求,不用接地。但在高压使用的电气设备一定要接地!!!
回复