电流互感器二次侧接地真的能保护人身和设备安全吗?如果不接地是不是会更好呢?不接地的话,即使开路了我们只要不同时触到两端都不会被电到(就算电压很高),因为形不成回路。但接地后,触到非接地端或者同时触到两端,就会被电到呀。这样的话,被电到的概率不就增加了吗?有谁能给个详细的解释呀![ 本帖最后由 zhaolei6362622 于 2010-12-3 19:27 编辑 ]
电流互感器二次侧接地真的能保护人身和设备安全吗?如果不接地是不是会更好呢?
不接地的话,即使开路了我们只要不同时触到两端都不会被电到(就算电压很高),因为形不成回路。但接地后,触到非接地端或者同时触到两端,就会被电到呀。这样的话,被电到的概率不就增加了吗?
有谁能给个详细的解释呀!
[
本帖最后由 zhaolei6362622 于 2010-12-3 19:27 编辑 ]
22楼
互感器二次侧一端接地,主要是防止一二次绕组之间的绝缘击穿后,高压进入二次侧。互感器出场的绝缘试验,有对一二次绕组之间的绝缘要求,一般与高压侧绕组对地的要求相同。
回复
23楼
二次侧都是接地的呀~
回复
24楼
一般情况,高压产品的CT,凡是计量回路的可以不接地,因为接地后会影响表计测量的精度,其余的均需可靠接地。低压的CT要求全部接地。
回复
25楼
防止一二次绕组之间的绝缘击穿后,高压进入二次侧
回复
26楼
接地应该主要是防止绝缘老化发生一次与二次击穿情况时,使高电压导入大地,防止人身触电。而一次电源接地会出现故障,导致保护跳闸或熔断器熔断,使故障互感器退出运行!
这个是正确的
回复
27楼
“不接地的话,即使开路了我们只要不同时触到两端都不会被电到(就算电压很高),因为形不成回路”这句不对,互感器二次端子与柜壳的距离不可能有很远,电压很高就会形成回路的
回复
28楼
接地应该主要是防止绝缘老化发生一次与二次击穿情况时,使高电压导入大地,防止人身触电。而一次电源接地会出现故障,导致保护跳闸或熔断器熔断,使故障互感器退出运行!
所以接地并不是为了防止二次开路造成的高压,主要是防止一次窜入二次,这个高压要比开路的高压厉害的多。
回复
29楼
CT二次侧接地是必须的楼主不要突发想想了
回复
30楼
大家讨论:电压互感器和电流互感器二次侧为什么要接地?电压互感器二次接地方式有几种?说明其特点及应用。
任何互感器二次侧都必须接地,否则一旦绝缘击穿会很麻烦。同时,如果没有接地,则二次侧的电位为浮电位,端口间电压虽小,但各极对地电位则可能很高,人接触上有可能造成伤害。
为什么接地,这个TV与TA要分开说的。(TA--CT,TV--PT)
TA在工作时相当于短路,二次侧没有接地的话,一旦二次侧开路,会引起高电压,估计会有4000V左右,会对仪表、保护、信号回路或者检修人员的安全带来很大的隐患。
TV一般使用较多的有两种:(仅限于35kV以内)
1、母线TV,这个一般使用三相五柱式,这个是要在中性点接地的。
2、线路TV。这些是传统的设备,目前的趋势是采用ETV,ETA等数字化设备
电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。
----必须接地,如果发生开路,就会有高电势。
CT的二次当然必须接地,主要是用于保护测量仪表及人身的安全,另一方面可以泄放因感应等而存在的电荷,提高测量精度。
电压互感器的接线方式根据二次负载的需要而定。
接线方式:1.用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式.
2.用两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,用来测量各相间电压,不
能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。
3. 用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式,广泛应用于3~220KV系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。用一台三相五柱式电压互感器代替上述三个单相三绕组电压互感器构成的接线,一般只用于3-15KV系统。
接地应该主要是防止绝缘老化发生一次与二次击穿情况时,使高电压导入大地,防止人身触电。而一次电源接地会出现故障,导致保护跳闸或熔断器熔断,使故障互感器退出运行。
电压互感器二次接地属于保护接地,其目的是为了保护人身和设备的安全。因为电压互感器在运行中,一次处于高电压,
而二次则为固定的低电压。如:电压互感器一次线圈的电压为10000V,则二次侧的固定电压为100V,二次电压仅为一次电压的1/100)。
如果电压互感器的一、二次之间的绝缘被击穿,一次侧的高压将直接加到二次线圈上,而二次线圈所接的仪表和继点保护装置的绝缘水平很低,并经常和人接触,这样不但损坏了二次设备,而且直接威胁到工作人员的安全。因此,为了保证人身和设备的安全,要求除了将电压互感器的外壳接地外,还必须将二次线圈的一点可靠接地。
----CT二次测有一端必须接地(一般是Kz接地)以防在CT一、二次线圈击穿时,一次测的电压窜入二次测。
----互感器是交流电路中一次系统和二次系统间的联络元件,它们统属于特种变压器,所以其工作原理与变压器基本相同。
电压互感器一次绕组并接于一次系统。电压互感器相当于一个副边开路的变压器。它们的二次负载变化都不会影响一次系统的相应电压。
--------------------------------------------------------------------
上面有些说法(红色部分)是错误的。蓝狐(6#),区管(5#),电老鼠(8#),feng030(11#)的说法我认为是对的。现摘录如下:
区管(5#)接地,保证接地点“0电位”!有一点的电位为“0”,是不是安全了?
不一定,CT二次开路时,非接地一端也是有可能出现高压的!所以,CT二次接地了,还是不能让二次开路!
蓝狐(6#)刚才请教了高手
接地应该主要是防止绝缘老化发生一次与二次击穿情况时,使高电压导入大地,防止人身触电。而一次电源接地会出现故障,导致保护跳闸或熔断器熔断,使故障互感器退出运行!
所以接地并不是为了防止二次开路造成的高压,主要是防止一次窜入二次,这个高压要比开路的高压厉害的多。
feng030(11#)TA的二次接地主要是为了防止一次侧高压窜入二次侧,对人身和设备构成威胁。平常的使用中,400V安装的CT是不用接地的,现在的TA二次绝缘已经达到了要求,不用接地。但在高压使用的电气设备一定要接地!!!
[
本帖最后由 sysyyy2001 于 2010-12-7 15:30 编辑 ]
回复
31楼
好东西要大家共同分享
回复