电流互感器二次侧接地真的能保护人身和设备安全吗?如果不接地是不是会更好呢?不接地的话,即使开路了我们只要不同时触到两端都不会被电到(就算电压很高),因为形不成回路。但接地后,触到非接地端或者同时触到两端,就会被电到呀。这样的话,被电到的概率不就增加了吗?有谁能给个详细的解释呀![ 本帖最后由 zhaolei6362622 于 2010-12-3 19:27 编辑 ]
电流互感器二次侧接地真的能保护人身和设备安全吗?如果不接地是不是会更好呢?
不接地的话,即使开路了我们只要不同时触到两端都不会被电到(就算电压很高),因为形不成回路。但接地后,触到非接地端或者同时触到两端,就会被电到呀。这样的话,被电到的概率不就增加了吗?
有谁能给个详细的解释呀!
[
本帖最后由 zhaolei6362622 于 2010-12-3 19:27 编辑 ]
32楼
学习了,看着大家来讨论~
回复
33楼
一般在电流互感器二次开路时相当于一个升压变压器。在实际应用中一次电流是P1端流向P2端,感应的二次端为S1,S2端,S2端是有可能感应高电压端,S1是0电位点,通常接地。要特别注意别误接S1端。接地线也有在绝缘击穿时,高压串低压时保护人身安全!这可能性几乎不会出现,除非过载(带的表过多)。我们一般更换电表等时要用短接片或短接线短接s1,s2端。
回复
34楼
任何一側接地即可,不需兩側都接地
回复
35楼
TA的二次接地主要是为了防止一次侧高压窜入二次侧,对人身和设备构成威胁。平常的使用中,400V安装的CT是不用接地的,现在的TA二次绝缘已经达到了要求,不用接地。但在高压使用的电气设备一定要接地!!!
回复
36楼
学习了,感谢各位
回复
37楼
安全第一,还是接上的好。
回复
38楼
呵呵学习学习
回复
39楼
我认为:1、二次侧不接地:当发生漏电时,只接触到其中一根线,人的电阻一般比负载小,电流很大部分会经过人体流入大地。
2、二次侧接地:两根都接触到或只接触到一根,导线的电阻比人小,大部分电流都从导线流走了,人相对安全。
回复
40楼
电流互感器二次侧接地怎么保护人身和设备的安全?
电流互感器二次侧接地真的能保护人身和设备安全吗?如果不接地是不是会更好呢?
不接地的话,即使开路了我们只要不同时触到两端都不会被电到(就算电压很高),因为形不成回路。但接地后,触到非接地端或者同时触到两端,就会被电到呀。这样的话,被电到的概率不就增加了吗?
有谁能给个详细的解释呀!
回楼主:
不接地是违反电气规范的!电流互感器正常工作时,即使不接地,在系统正常工作情况下(绝缘良好,互感器原付边均无击穿的情况下),触及二次端子也不会有任何危险!但是,若不接地的话,在故障情况下,电流互感器一二次间绝缘损坏、击穿,一次高压就会引入到二次侧,人若触及就有触电的危险!同时,高电压也可能损坏二次回路中的设备和仪表!电流互感器二次侧进行了接地,故障时的高电压即使引入了二次侧,也会通过接地线引入大地!从而保证人身和设备的安全!
回复
41楼
学习学习学习学习学习学习学习
回复