电流互感器二次侧接地怎么保护人身和设备的安全?
zhaolei6362622
2010年12月03日 12:26:22
来自于变压器
只看楼主

电流互感器二次侧接地真的能保护人身和设备安全吗?如果不接地是不是会更好呢?不接地的话,即使开路了我们只要不同时触到两端都不会被电到(就算电压很高),因为形不成回路。但接地后,触到非接地端或者同时触到两端,就会被电到呀。这样的话,被电到的概率不就增加了吗?有谁能给个详细的解释呀![ 本帖最后由 zhaolei6362622 于 2010-12-3 19:27 编辑 ]

电流互感器二次侧接地真的能保护人身和设备安全吗?如果不接地是不是会更好呢?
不接地的话,即使开路了我们只要不同时触到两端都不会被电到(就算电压很高),因为形不成回路。但接地后,触到非接地端或者同时触到两端,就会被电到呀。这样的话,被电到的概率不就增加了吗?
有谁能给个详细的解释呀!

[ 本帖最后由 zhaolei6362622 于 2010-12-3 19:27 编辑 ]
免费打赏
yige2915
2010年12月11日 15:48:19
42楼
学习了,各位都是行家啊!
回复
数字电气
2010年12月16日 20:47:54
43楼
学习了:)
回复
jia_beiping
2010年12月17日 12:36:01
44楼
主要是防止因为绝缘损坏或者因某种其它原因一次与儿子绝缘击穿,使得一次电串入二次回路,损坏设备,更主要是为了保证人身的安全。按规定说即便是低压400VCT 二次侧也需要接地。接地的位置一般靠近一侧设备的位置。
回复
yuwd1966
2010年12月17日 12:44:36
45楼
主要是防止一次窜入二次(人身安全为第一)
回复
lyddyc
2010年12月17日 23:21:38
46楼
TA的二次接地主要是为了防止一次侧高压窜入二次侧,对人身和设备构成威胁
回复
sx717
2010年12月18日 10:56:14
47楼
二次侧都是接地的
回复
mbww_ah
2010年12月18日 16:37:50
48楼
安全第一,接地吧兄弟
回复
xgl_x818
2010年12月18日 18:10:53
49楼
同意楼上的说法,如果想不接地搞创新,可采用OCT。
回复
lyddyc
2010年12月18日 22:10:28
50楼
接地应该主要是防止绝缘老化发生一次与二次击穿情况时,使高电压导入大地,防止人身触电。而一次电源接地会出现故障,导致保护跳闸或熔断器熔断,使故障互感器退出运行!
回复
lhd7818
2010年12月19日 11:32:35
51楼
我做低压CT有时线路过长,为了不影响测量准确,二次侧就不在接地了
回复