请教:电压零序问题
changyu1986
2010年12月03日 12:38:11
只看楼主

PT柜装3个PT 星型接法 带一个开口三角型。那这样的话 接 5个10比0.1的表 。一个是零序电压表 一个线电压表 3个相电压表 。这样的话 正常运行时 假如10KV稳定电压 那实际值分别是多少?线电压肯定是100V 这是肯定的 。那相电压呢 是不是57V 还有 零序电压时0还是 ?在什么时候不为0?

PT柜装3个PT 星型接法 带一个开口三角型。那这样的话 接 5个10比0.1的表 。一个是零序电压表 一个线电压表 3个相电压表 。这样的话 正常运行时 假如10KV稳定电压 那实际值分别是多少?
线电压肯定是100V 这是肯定的 。那相电压呢 是不是57V 还有 零序电压时0还是 ?在什么时候不为0?
免费打赏
启明双子
2011年11月17日 18:36:36
12楼
楼主说的三种电压表的测量值都是对的不要有什么疑问,开口三角的作用是绝缘监察,一般是接一个绝缘监察继电器,当系统有接地故障时会有零序电压产生。