广一牌gyk水泵控制器,型号gyk-27w-fs,自动轮换原理,没有用时间继电器的。有时间继电器的我明白,这个不明白,是否有轮换继电器,它的原理如何?谢谢!箱里有一个三相断路器,两个交流接触器,热保护,两个继电器(24v,220v)一个24v变压器,水位控制开关,万能转换开关,指示灯等。

广一牌gyk水泵控制器,型号gyk-27w-fs,自动轮换原理,没有用时间继电器的。
有时间继电器的我明白,这个不明白,是否有轮换继电器,它的原理如何?谢谢!
箱里有一个三相断路器,两个交流接触器,热保护,两个继电器(24v,220v)一个24v变压器,水位控制开关,万能转换开关,指示灯等。
免费打赏
响鼓
2010年12月06日 14:34:30
12楼
a机运转,断电后b机先运转,再断电后又a机运转,如此循环交替轮换工作,跟运转时间长短无关,所以不需时间继电器来控制。
回复
响鼓
2010年12月06日 14:39:45
13楼
我有一类似的图,咋发上来啊?
回复
mr_yon
2010年12月06日 14:46:03
14楼
工艺流程能不能说清些,A泵在什么情况下停的,转换与时间没关,跟什么有关?总不可能是随机的吧.
回复
wanglun0817
2010年12月06日 16:11:11
15楼
要运行一段时间停止一台泵的运行而启动另一台泵的运行,这不靠时间继电器的触电来实现还怎么实现啊?我怎么感觉这电路不是控制两台泵的切换啊!感觉是控制 一台泵
回复
tscjd
2010年12月06日 23:11:16
16楼
多谢各位回复!
工作过程是这样的:生活用水从地下水池抽到楼顶蓄水池,当楼顶水池水位低于设定水位时,电缆浮球水位开关导通,a交流接触器线圈获电,设a泵先工作,当楼顶水位满水时,水位开关断开,a泵停止工作。当用水后,水池水位降低,水位低于设定水位时,电缆浮球水位开关又导通,这时是b交流接触器接通b水泵工作,当楼顶水位满水时,水位开关断开,b泵停止工作.当下次循环时又轮到a泵工作。如此循环轮换。所以跟时间长短无关,也见不到时间继电器之类元件,望高手解答!再次多谢!
箱里有一个三相断路器,两个交流接触器,热保护,两个继电器(24v,220v)一个24v变压器,水位控制开关,万能转换开关,指示灯等。

[ 本帖最后由 tscjd 于 2010-12-6 23:15 编辑 ]
回复
njanqun
2010年12月07日 08:45:56
17楼
a,b自动轮换的功能应该是由水箱里的电缆浮球水位开关实现的,低水位开关有2组接点,一组控制a台泵,另一组控制b台泵.低水位开关的2组接点是轮换接通的.

你可以看一下水位开关到你的控制箱的电缆的芯数就可以确定
回复
lizhuanxia9
2010年12月07日 11:47:43
18楼
应该是由电器控制柜控制的,两台泵为以备一用,电控柜为自动交替控制方式(A泵运行,停机后自动换为B泵运行,下次停机再轮为A泵运行,就是根据停机次数自动切换运行)
回复
hero_2008
2010年12月07日 11:59:51
19楼
楼主的图中有两个继电器,估计这是水位浮球开关来实现水泵转换的。浮球液位开关有三条线,组成两组开关控制水位的上下液位和水泵转换。
回复
tscjd
2010年12月07日 21:03:48
20楼
浮球液位开关只用二根线,是串在24v变压器输岀端,用来控制24v输出。a泵转时220v继电器灯亮,到b泵转时220v继电器灯不亮,就是不明如何轮换原理,继续求教!