如附件所示,我站目前是110KV内桥形式主接线,由于公司发展扩大,需要增加电负荷,在最短的停电时间内对变电站扩建,拟采用如附件所示的主接线:双内桥或者内桥+单母线的形式。请问各位大侠继电保护怎么设置比较好,中间一条进线是公司的自备电厂。
如附件所示,我站目前是110KV内桥形式主接线,由于公司发展扩大,需要增加电负荷,在最短的停电时间内对变电站扩建,拟采用如附件所示的主接线:双内桥或者内桥+单母线的形式。请问各位大侠继电保护怎么设置比较好,中间一条进线是公司的自备电厂。
2楼
两幅图纸的右上角不太清楚的地方时预留的从供电系统的第二电源接口。
回复
3楼
不太理解改动的出发点,好好的系统,为什么要把自备电厂的电源和第二电源并接?
回复
4楼
如果采用双内桥接线:
1、新建的线路2采用的保护有:光纤差动保护、距离保护(相间距离、接地距离)、零序保护、重合闸(单相、三相)等。
2、新增的3#变压器的保护:三侧差动保护、复合电压闭锁过流保护、瓦斯保护(重、轻)、过负荷保护、零序电流保护或零序电压保护等。
3、原来的2#变压器的差动保护需要将原来的4侧差动改为5侧差动。
回复
5楼
建议采用双内桥接线,对称、简介。
回复
6楼
感谢版主的热心帮助,
另外想请教5侧差动保护现在有成熟的产品吗,哪一家的?
如果没有5侧差动保护,做“和电流”怎么做?
回复
7楼
为了减少工厂停电时间,我想采用第二个方案:第一电源带1#,2#变压器运行,改造自备电厂进线(自备电厂发电量不够带两台主变运行)至新加的单母线上去,这样停电时间比较短,新加的单母线是不是需要安装1套母差保护?
回复
8楼
谢谢,看看
回复
9楼
单母线是指哪部分?
回复
10楼
值得学习,向前辈门学习学习
回复
11楼
第二个图单母线指新增加的绿色部分。
回复