高层酒店地暖超压如何解决
heavyw
heavyw Lv.2
2010年12月03日 17:11:07
来自于采暖供热
只看楼主

高层酒店,地上二十层,九十多米,首层大厅及五层游泳池设置地板采暖,酒店其他区域为空调采暖,热水为二次换热60/50热水,空调水系统不分区。之前考虑不周,把地暖用水和空调用水合在了一起,从一个分水器分出来的,现在审图提出如此设置,地暖超压。如增设一套地暖的二次水系统,需要加板换,循环泵,补水泵,现有机房面积有点吃紧;如不单设板换,不知还有什么好的办法,比较茫然,希望各位大侠不吝赐教

2010年12月10日 14:46:49
12楼

还有补水定压啊,就是地方不够了,一点都既不出来了,呵呵
回复
heavyw
2010年12月10日 14:48:04
13楼
一次水是自己烧的燃气常压锅炉,所以水温也不太高
回复
yang1103
2011年01月04日 17:59:30
14楼
大家继续,学习了
回复
laoweixiugong
2011年01月04日 20:22:13
15楼
不要把事情复杂化。
在现有分水器前加三通分流到地暖最高层,加一个减压阀。然后集分水器。超压可采用膨胀水箱,在回水管靠近集水器。
回复
kun_peng
2011年01月04日 22:43:52
16楼

不要把事情复杂化。
在现有分水器前加三通分流到地暖最高层,加一个减压阀。然后集分水器。超压可采用膨胀水箱,在回水管靠近集水器。
回复
hongliu20032001
2011年02月04日 10:08:11
17楼
膨胀水箱解决不了超压的问题,既然没有地方添置设备,可考虑使用高压地暖管解决最省事了。其实加板换和循环泵用不了多大的地方,这样最合理。
回复