一个屋顶球型网壳造型 直径 9m 高 8.42 1。 荷载数据:恒载2.0 风载0.35 活载0.55 2。平面分格24 3.3d3s计算 用60*5圆管 由于第一次做这样的工程 又是用3d3s 计算 心里没底 请高手 指点一二 在此谢过!!![ 本帖最后由 yihaitao68 于 2010-12-4 11:16 编辑 ]
一个屋顶球型网壳造型 直径 9m 高 8.42
1。 荷载数据:恒载2.0 风载0.35 活载0.55
2。平面分格24
3.3d3s计算 用60*5圆管
由于第一次做这样的工程 又是用3d3s 计算 心里没底 请高手 指点一二
在此谢过!!!
[
本帖最后由 yihaitao68 于 2010-12-4 11:16 编辑 ]
2楼
球型网壳立面图:外围护面板是6+1.12pvb+6夹胶玻璃
实体模型 如下:
如有可能的话,我想用方管做杆件
用钢板连接节点,这样有便于外围护施工 , 又取消焊接球不知可行否?
回复
3楼
出于什么考虑要用方管啊?
回复
4楼
一 ,主要是便于 外幕墙 施工
二 ,节省材料 可观性强
回复
5楼
可以考虑用工字型截面做外围杆件,照样很美观,而且对于你这种小跨度还比较经济。但是工字型截面的转角比较复杂,施工安装的时候可能要麻烦一点。
回复
6楼
我现在做的,大多采用相贯线,感觉还是焊接球比较可靠,相贯线,最难处理交叉焊缝的问题。
回复
7楼
相贯线的节点应力 不好分析啊 不是有强节点弱杆件 的说法
回复
8楼
强节点弱杆件的做法是框架结构的概念,不能盲目应用在空间结构里。用方管挺好的,不过推荐用H型钢,球面的话节点板处理麻烦一点,需要冲压成型,因为杆件都不在一个面内。
回复
9楼
单层球壳一般来说强度都不会有问题得,主要是稳定的问题。如果出现局部屈曲,那就危险了,应该用有限元通用软件进行稳定分析。比如ansys、sap2000等,我做过几个单层球壳,问题还都是在屈曲上。也可以采用3d3s的简化分析,荷载增大或者应力比降低,保证K>5就可以了。可以看网格规程的规定
回复