问题如标题。做个加建餐厅,不想和原结构接触,有三跟钢梁悬挑近6m。用sts计算的,计算通过,但是心里还是担心,不知是否可行,请高手指点。悬挑钢梁高400mm。
问题如标题。做个加建餐厅,不想和原结构接触,有三跟钢梁悬挑近6m。用sts计算的,计算通过,但是心里还是担心,不知是否可行,请高手指点。悬挑钢梁高400mm。
32楼
你3条悬挑梁间距是多少啊?
回复
33楼
同意的,计算毕竟是理论上的,而且首先要保证结构的概念设计~~
回复
34楼
关键是挠度控制
回复
35楼
做变截面悬挑梁,上面做斜拉杆
回复
36楼
多布几道梁,睡觉心里踏实。做结构的,安全第一啊
回复
37楼
关键是悬挑的节点做法如何?允许加拉杆还是比较安全的。
回复
38楼
建议还是看下挠度吧。也许能算过,但是要采取一些构造措施,因为钢结构悬挑是不像混凝那样是连续的。
可以通过设置斜拉杆或者底下设置斜撑实现。
并且悬挑梁端部一定要设置封边的梁,以保证悬挑梁稳定。板最好能有效约束梁的上翼缘。
回复
39楼
个人觉得还是很悬的,6米就400高,还是加高点吧,或者改变下体系
回复
40楼
只要稳定保证了,个人感觉梁应该没有问题,但每根梁只有一个节点跟结构相连,节点是薄弱环节,需要做一些额外加强
回复
41楼
单纯的计算往往很难把结构考虑全面。感觉挠度是个问题吧?如果单排柱柱顶位移也会是个问题。
回复