低压大量200kw的用户,配电室内是否必须要有电容补偿柜
hsixwj
hsixwj Lv.3
2010年12月04日 15:09:37
只看楼主

设计图上一个计量柜,两个配电柜,然后没了。以前类似的都有电容柜,现在来了个没有的,设计说按他们的计算可以不用电容柜,但是我觉得供电部门有规定功率因数不到85%,要罚款的;他们怎么计算才能知道我这里的功率因数一定超过85%??

设计图上一个计量柜,两个配电柜,然后没了。以前类似的都有电容柜,现在来了个没有的,设计说按他们的计算可以不用电容柜,但是我觉得供电部门有规定功率因数不到85%,要罚款的;他们怎么计算才能知道我这里的功率因数一定超过85%??
免费打赏
scxdsinco188
2010年12月20日 09:44:31
13楼
负载性质没有说清楚.如果是感性负载,且在高压侧没有补偿的话,那么功率因数低了,自然是要补偿的;若是阻性负载(各类阻性加热器,炉就是这种情况)或容性负载(比如说蓄水池组,UPS电源之类),这些是不需要电容补偿的.
回复
mal1265
2010年12月22日 20:33:01
14楼
同意4楼的说法
回复
lj2759739
2012年07月03日 11:42:41
15楼
学习了。。。。。。不过大家都说电容柜容量按变压器的30%算 那如果估算多了或少了 会有什么关系