我公司欲购买1100RT的离心机组4台,这种机组有两种启动,一种为低压380V启动,一种为高压10KV启动,现在这两种启动方式都有支持者,各说各有理,我想请教一下大家,我公司究竟应该选择哪种启动的比较合适,我们是个住宅小区,当地电力部门可以提供高压启动,请大家从投资上(包括所有费用:机组、配电等)、以后的运行上,维护保养上等各方面告知一下,谢谢。
我公司欲购买1100RT的离心机组4台,这种机组有两种启动,一种为低压380V启动,一种为高压10KV启动,现在这两种启动方式都有支持者,各说各有理,我想请教一下大家,我公司究竟应该选择哪种启动的比较合适,我们是个住宅小区,当地电力部门可以提供高压启动,请大家从投资上(包括所有费用:机组、配电等)、以后的运行上,维护保养上等各方面告知一下,谢谢。
2楼
没有人知道吗
回复
3楼
我个人的观点
同样的装机容量(电机功率),高压启动时的电流小,低压启动时电流高,从减小电流冲击的角度来说,高压启动有好处。
但是从维护上来说,380V的电气系统的维护检修的要求低,对人员要求也相应低。
回复
4楼
谢谢版主,高压启动从机房和电缆投资来说肯定比低压启动节省,但是高压需要拉专线,这笔费用由适用房掏,还有就是高压启动机组成本要贵15%左右,不过高压计量,每度电费要节省1分钱,以我们的装机容量来说,每个月也要节省1万元左右,现在我们一直在这两种方式上纠结,不知道采用哪种方式好,不过从安全性来说,我还是比较倾向于低压启动。
回复
5楼
从安全性考虑还是低压启动为妙。
回复
6楼
高压启动时的电流小,低压启动时电流高,从减小电流冲击的角度来说,高压启动有好处。但是从维护上来说,对人员要求较高。
回复
7楼
补充两点:
高压机的零配件价格较高,且备件少,可能会影响使用。
高压机的相对生产厂家较少,对业主采购会有一定影响。
另外,由于是住宅小区,考虑到运行维护人员的非专业性,选择高压机还是慎重一点。
回复
8楼
楼上各位都说的有道理啊
目前用的比较多的都是低压机,从运行安全、投资、维修保养方便综合来看,还是低压机稳妥一些。
回复
9楼
还是低压启动的好
回复
10楼
个人觉得,这两种启动方式投资都差不多,但是个人倾向于低压启动,还是从安全的角度考虑,
回复
11楼
够专业!!!!!!!!!!!!!
回复