探讨:电控楼集控室下电缆夹层消防问题?
mychongqing
2006年02月22日 21:21:00
来自于防雷减灾
只看楼主

关于电缆夹层灭火系统,火规中规定采用自动喷水.对于该防护区,气体与水消防灭火系统各有利弊:气体灭火系统初期投资较大、贮存设施占地相对较大,但对电缆无损害,火灾后只需对烧坏部分作局部更换即可使用;而水消防系统简便且投资少,但因该电缆夹层下通常是配电装置室或是其它电气设备间而对防水有特殊要求,因此在作水消防系统高空的同时需对楼面作防水处理并作好排水设计。另外火灾扑灭后,电缆的受损部位因其绝缘性能降低而需拆换整根电缆,加大了费用。当集控楼(单元控制楼)内的控制室、电子设备间、计算机房.等均采用气体灭火系统,并采用组织分配应用方式后,因气体用量是以最大封闭空间这个保护分区的计算值作为整个分区的设计用量,电缆夹层又能通过一定的工程措施隔成几个保护分区,并使每个保护分区的休积不足以超过其它保护区域体积时,电厂气体灭火系统的初期投资及贮存设施并不会因电缆夹层采用气体灭火系统型式而增加太多的费用。

