《建规》中第8.6.1条中第四点“距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池。”,是不是理解为消火栓与水泵接合器的间距上限为40m,下限为15m,其他的距离都是错的。当在距水泵接合器15m的间距范围内有消火栓,是不是违规了?
《建规》中第8.6.1条中第四点“距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池。”,是不是理解为消火栓与水泵接合器的间距上限为40m,下限为15m,其他的距离都是错的。当在距水泵接合器15m的间距范围内有消火栓,是不是违规了?
2楼
主要考虑到太近水带打结,太远够不到,有也不至于违规
回复
3楼
“距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池。”这句话的意思是为了说明接合器水源的问题.当室外消火栓或消防水池距离接合器太远时,接合器的供水就得不到保证.当在距水泵接合器15m的间距范围内有室外消火栓时,不是违规
回复
4楼
同意3楼的说法。因为本人不能时刻在线,许多问题大家已经讨论过了,当我说同意谁的观点时,希望不会被认为是废话而被扣分。。。
回复
5楼
哈哈,多虑了,至少我不会扣你的分,我希望大家能够明确表达自己的观点,当然最好能说出自己的道理和根据,但是每个人也有自己的经验判断,这同样也是同行们希望知道的。
回复
6楼
这种理解比较在理