大家好,我学习电气设计也有段时间了,前段时间试着帮朋友做了一个县级客运站的电气施工图,想请大家帮看看,多提一下宝贵的意见,特别是看有没有违反规范或是强条什么的(我们单位没有新规范和资料,不知道现在的是怎么要求的),要是不满足规范或是强条什么的,希望能给个具体的标注,哪本书第几章,第几条等,非常感谢!

大家好,我学习电气设计也有段时间了,前段时间试着帮朋友做了一个县级客运站的电气施工图,想请大家帮看看,多提一下宝贵的意见,特别是看有没有违反规范或是强条什么的(我们单位没有新规范和资料,不知道现在的是怎么要求的),要是不满足规范或是强条什么的,希望能给个具体的标注,哪本书第几章,第几条等,非常感谢!
a2b17b5bf09a710b9060.rar
0 B
立即下载
免费打赏
leedreamfly
2006年02月23日 09:43:12
2楼
1、设计说明中写了TN-C-S,但我好象没看到有TN-C部分,进户电源就已经把PE和N分开了。

2、设计说明中引用标准图号已经作废了。

3、为何插座回路有的有RCD,有的没有?

4、缺少防雷、接地、等电位相关图纸(等电位连说明也没有)。

5、设计说明未表明该工程负荷等级。

6、部分笔误,比如AP1的出线电缆怎么有VV-10X16这样的规格?

7、各分配电箱进线处应加隔离电器。总配电AP1的进线开关到底是什么?符号是断路器,型号是刀熔开关。

回复
lqm_17
2006年02月23日 16:18:49
3楼
二楼的,非常谢谢你啊.
对于、你说的以上几条
1.电源部分标错了,应该是(3*95+1*50).
2.设计说明中的图例我是引用我这以前做电气的,我这没新的标准图例.
3.对于RCD(请问你说的这RCD是不是指漏电保护)的设置,我本意是打算所
有插座回路都设的,画的时候太匆忙,没注意,(对这些各类开关的型号不
太清楚,套用了其他的图纸)
4.对你说的防雷和接地不是很明白,有屋顶防雷平面图吗?以及说明里也有
啊,对于接地,我在总进线处设置了,等电位的做法,不是可以参照图籍
吗?我这是参照我们这的其他电气图做的,他们好象也没你说的这些.
5.建筑的不能给我提供的客运站等级,我没法定工程负荷等级,故也没在图
纸或是说明中标注,不过我做的时候是按三级负荷考虑.
6.这的确是笔误
7.你说的各分配电箱要加隔离电器,具体怎么回事不是很清楚;总配电箱开
关我引用了别人的,用的是HR3-600,你说的\U+201C符号是断路器,型号
是刀熔开关\U+201D不太明白。
另外能否给我传一套你做的图纸,给我参照一下,有不清楚的地方,我也可以再次请教你
非常谢谢你提出这么多意见,谢谢你!