游泳池水如何加热?
liuxiaodan
liuxiaodan Lv.2
2006年02月23日 09:26:50
只看楼主

现有一396m3的游泳池,循环周期为5小时,循环水量为80m3。甲方提供50度的热水。我想请教大家,如何换热?水水板换可以吗?如何选型?加热的水和未被加热的水如何混合?压力怎么平衡?

现有一396m3的游泳池,循环周期为5小时,循环水量为80m3。
甲方提供50度的热水。我想请教大家,如何换热?水水板换可以吗?如何选型?
加热的水和未被加热的水如何混合?压力怎么平衡?
免费打赏
lixuyana11
2006年10月18日 08:52:01
52楼
在东北肯定不行!哈哈
回复
oxygen_chen
2006年10月19日 21:08:43
53楼
回复
wxt_111
2006年10月26日 21:49:41
54楼
室内游泳池自然温降1~2.5度仅为经验数据,实际不同的地方.不同的情况可能差别很大,故不可取.初次加热不宜超出48h,因为池子本身的热损耗也很大,在初次加热的时候池子也在散热,故应记入损耗的热量.另恒温加热的时间不一定是24小时,如热源丰富也可断续加热,晚上可停机,工作人员也要休息嘛.但一般需提前加热.
回复
wxt_111
2006年10月26日 22:12:38
55楼
请问38楼在北京用太阳能效果如何?投资贵多少?每年能节约多少钱?最好能详细介绍一下北京民政休养所的情况,谢谢.
回复
toby0415
2006年10月27日 10:13:26
56楼


网上有样本没有啊?
回复
toby0415
2006年10月27日 10:29:29
57楼


你说的这个在国内有没有代理商啊?
回复
zyhhao1234
2006年10月27日 16:22:51
58楼
等你加热好了  那水也就该坏了 
加热时间太长了  最好采用18--36小时的
回复
raul520zoes
2006年11月03日 14:46:32
59楼
好久没发贴了

现在给大家发一个我做的设计,才中了标的,用的是英国三集一体热泵(热泵36W)

谢谢大家指点



回复
a13152600172
2006年11月06日 18:46:40
60楼
我这里有个室外的有90立方的水.我现在想用风冷热泵,但是我不懂用多大的.请教了
回复
a13152600172
2006年11月06日 18:47:36
61楼
60楼的QQ344655225
回复

相关推荐