我做的是一个厂房,3层··首层5.5M``··其余5M```另外轴网跨度是10mx8.1m。。。活荷载是6我想问问··用井字梁好还是十字好!?我就用了井字梁,那个甲方说十字梁好~~~我无语··:Q 即系准备要重做了···不过为了学习··问问大家意见!
我做的是一个厂房,3层··首层5.5M``··其余5M```另外轴网跨度是10mx8.1m。。。活荷载是6
我想问问··用井字梁好还是十字好!?
我就用了井字梁,那个甲方说十字梁好~~~
我无语··:Q 即系准备要重做了···不过为了学习··问问大家意见!
52楼
对设备喷淋来说,肯定是井字梁比较好。
回复
53楼
不能光想梁配筋啊!十字梁板跨去到4mX5m的跨度,而且活荷载较大,明显不如井字梁经济的。
回复
54楼
nd0714 发表于 2010-12-6 22:08 我今天用十字梁计算一次了···主梁的弯矩明显增大一条钢筋左右···其他都没有怎么变。就是觉得画图方便 …很迷惑井字梁的计算方法啊 啊啊啊啊
回复
55楼
xiaoyoujie 发表于 2010-12-24 13:57 井字梁好,板配筋小,梁高度小。厂房本身荷载就大,个人意见,减少板厚,节约造价。井字梁也要看使用的范围啊
回复
56楼
建议楼主做十字与井字梁两种布置方案进行经济比选,并将方案结果报送甲方,有理有据的说服甲方,也给自己增加成长的经历。个人觉得,十字梁布置可能便宜些
回复
57楼
新人 学习了!!!
回复
58楼
又看了一遍
回复
59楼
受教,还是亲自去实验一下比较实际!
回复
60楼
一般说来,井字梁布置优于十字梁布置。十字梁布置对主梁会跨中产生最大的跨中弯矩,且呈尖峰的弯矩图。
回复
61楼
等待好消息,有人回答吗
回复