有一台低压电容补偿柜,采用正泰JKF8系列智能型低压无功补偿控制器,其功率因素显示在1.0至-0.93之间切换。但供电部门的计量箱载波表同步显示为总功率因率为0.36。这是为何?需要说明的是,控制器及取样互感器均没损坏。
有一台低压电容补偿柜,采用正泰JKF8系列智能型低压无功补偿控制器,其功率因素显示在1.0至-0.93之间切换。但供电部门的计量箱载波表同步显示为总功率因率为0.36。这是为何?需要说明的是,控制器及取样互感器均没损坏。
12楼
关注一下 ~先确定接线有没有问题~
仅个人想法
回复
13楼
取样信号应取自电容柜的电源侧,你是不是取自负载侧了?????是电流信号还是电压信号要取自电容柜????????
回复
14楼
检测电流的取样位置及电压的取样位置,然后确认是不是变压器容量大,负荷小:)
回复
15楼
高压计量,对吗?而且用电负载很低,对吧?
如果上述两问,都回答:“是”,那么,就是变压器和低负荷的原因啦,变压器的无功损耗,因负载低分摊不掉,所以高压计量计算出来的功率因数就低了。
如果上述两问,都回答:“不是”,那么,赶紧检查补偿控制器,可能它测量出错啦。
回复
16楼
接线松了吧!
回复
17楼
变压器 大马拉小车 会有此现象
回复
18楼
首先要搞清楚供电部门和你测量的是在一端吗?
如果供电部门是在高压侧量,而补偿是在变压器低压侧,那么可能会出现这一问题,主要是变压器空载损耗比较大,而负荷比较小的原因;
如果是在同一段测量的,那么需要认证核查互感器
回复
19楼
我们公司也遇到相同的问题,
结果是负载太低造成的,等到正常使用电后,一切都正常了。
回复
20楼
与C/K值有关吗?
回复
21楼
相序和极性出错了。