独立避雷针与配电装置带电部分之间的空气中距离如何定义
gwbx11
gwbx11 Lv.3
2010年12月06日 16:43:58
只看楼主

请教个问题:规范中--独立避雷针与配电装置带电部分、发电厂和变电所电气设备接地部分、架构接地部分之间的空气中距离,应符合Xm要求。请问上述中的空气中距离距离,如何理解?比如电气二次设备室、10kV配电装置室等建筑物内的设备,是否不按该条文进行计算。此条文所要求的距离,主要是考虑雷击避雷针时产生的哪方面危害?

请教个问题:规范中--独立避雷针与配电装置带电部分、发电厂和变电所电气设备接地部分、架构接地部分之间的空气中距离,应符合Xm要求。
请问上述中的空气中距离距离,如何理解?

比如电气二次设备室、10kV配电装置室等建筑物内的设备,是否不按该条文进行计算。
此条文所要求的距离,主要是考虑雷击避雷针时产生的哪方面危害?
免费打赏
zwj1127
2010年12月06日 20:59:04
2楼
空气中的距离应该是大于5米,是说户外的设备,你说的电气二次设备室、10kV配电装置室是建筑物,而避雷针离建筑物的距离应该是大于3米,室内设备不考虑与避雷针的距离。
回复
lixuszhjob
2010年12月26日 09:58:59
3楼
我也想知道啊
回复
电气书生
2013年11月08日 22:38:02
4楼
记得有三条来着,都是独立避雷针与建筑的最小距离为3米
回复
cai2561
2013年11月16日 11:27:20
5楼
你看下DLT620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合,里面避雷针对建筑物、对电气设备的空气距离,地下对接地装置的距离都有规定。