挡墙配筋
l690752059
l690752059 Lv.5
2010年12月06日 17:51:20
只看楼主

请问大家是不是在计算挡墙的时候按单排计算,双排画图?

请问大家是不是在计算挡墙的时候按单排计算,双排画图?
免费打赏
al1965al
2010年12月07日 12:53:33
2楼
概念不清楚哦,回去问你师傅吧。
回复
l690752059
2010年12月09日 09:42:18
3楼
呵呵,想问问大家的看法,
我是这样做的:lol
回复
wuyuan9833
2010年12月09日 10:21:04
4楼
意义不大啊,什么单排计算了为什么还要双排配筋。

议你讨论些有战术的东西。
毕竟都不是在闲聊论坛吗。对不对。
回复
lmyh688
2010年12月09日 17:16:20
5楼
不知道啊,高手来解答下!!!!
回复
dangqiang
2010年12月09日 18:49:09
6楼
从受力来看,无论是正负弯距,单面配筋就够了。但考虑构造和温度变化要求,采用双面配筋,在非受力一侧配置构造钢筋。
回复
1syj
2010年12月10日 11:17:06
7楼
看挡墙是什么受力模型,如果是同时具有正弯矩与负弯矩(如地下室挡墙的下端固定上端铰接模型)那么就应该双层配筋,如果只有负弯矩则可以单侧配筋
回复
两个苹果
2010年12月19日 20:44:03
8楼
这个要看挡土墙的模型,按单向板计算还是按双向板计算?上部按铰接还是按固结?要验算裂缝(强条)!!!
回复

相关推荐