在设计VRV系统过程中,总管的选择让人费心;哪位大虾出来说说怎样确定管的规格比较合理?
在设计VRV系统过程中,总管的选择让人费心;
哪位大虾出来说说怎样确定管的规格比较合理?
2楼
交给厂家出个方案
回复
3楼
一般都根据室内机容量选的管径!
________________________________________________________________________________
回复
4楼
相同冷量情况下用不同冷煤的管径就不同!在设计阶段这些都还不是定数,等招标后由厂家出方案定管径比较妥当
回复
5楼
厂家的技术资料里应该有说明的
回复
6楼
楼主所说的是分歧器与分歧器之间的管径尺寸吧,
各厂家的技术要求有所不同,安装手册上有
回复
7楼
根据总的容量匹配啊.
Q≤14kw的是19/10
14kw<Q<21KW的是22/10
21KW≤Q<28KW的是25/12
28KW≤Q<36.4KW的是28/12
36.4KW≤Q<45KW的是32/16
45KW≤Q<50.4KW的是38/16
50.4KW≤Q<72.8KW的是38/19
72.8KW<Q的是45/22
回复
8楼
上楼同行还真行,这技术资料是则怎样确定的?
回复
9楼
7楼的资料数据准不准呀?
回复
10楼
向厂家要技术资料呀,,一定会有的..
回复
11楼
不同厂家可能不一样吧,看厂家样本上边都有、
回复