GGD柜可以进出线电缆都上面进出吗?能的话柜深还是600么?
GGD柜可以进出线电缆都上面进出吗?能的话柜深还是600么?
2楼
我没看见过上面进线的
我看见过都是下面进线的
所以上面进线应该也可以
600深可以的 我见到过
回复
3楼
多大的开关 柜宽多少?
回复
4楼
开关不大 柜宽800
回复
5楼
我厂里的GGD就是上面进线
回复
6楼
一般是上进下出,如果要上出的话可以是可以,就是不好看
回复
7楼
学习了,,,,
回复
8楼
通常是上进下出,上出会很难看,我还没见过,维护不方便,容易出现误操作。最好还是下出,如果需要上桥架可以下到屏下后再走桥架上,比较整齐。
回复
9楼
谢谢各位。我打算的就是上进上出,做电缆桥架。
回复
10楼
我见过,我们单位就有,上方走桥架,也很好看,柜子直接安装在2楼地面.
回复
11楼
你不觉得下出好一点吗,我们这里是下面出,在走电缆沟,上进,下进都可以
回复