配电室的体积1万多 消防咋做?有做过的帮帮我。我想做七氟丙烷的可是体积面积超了好多 有点难下手了 感觉不对劲。让建筑改吧 都不同意

配电室的体积1万多 消防咋做?有做过的帮帮我。我想做七氟丙烷的可是体积面积超了好多 有点难下手了 感觉不对劲。让建筑改吧 都不同意
免费打赏
z89619473
2010年12月07日 10:19:18
2楼
你可以考虑做火探管系统,具体做法可以求助于厂家
回复
lcs37360
2010年12月07日 10:47:18
3楼
这个室也太大了,建议求助电力设计的专业人士,
回复
wkq_1987
2010年12月07日 11:24:34
4楼
好大的配电室
回复
w-jwei
2010年12月07日 11:24:54
5楼
除了民用建筑相关的消防外,还要参考变配电的相关规范!!
回复
tdjf13
2010年12月07日 12:05:39
6楼
我觉得好办。这么大个配电室,让电气专业的把功能区分开。管理区和变压器房分开,尽量分隔出每个防护区不超规范要求吧?这样,做管网气体,也省钱。这个超面积的不是我们狗拿耗子的给排水专业的问题(本来气体就不应该给水的设计),是建筑和电气协调造成平面不能满足气体灭火面积要求,而规范是黑体,首先是建筑违规,不是我们违规。有理由和建筑谈划分。