2楼
你问的应该是下地库的坡道吧? 不算
[
本帖最后由 zy.wind 于 2010-12-7 08:40 编辑 ]
回复
3楼
车位之间的车道要算。
回复
4楼
室外进车库的坡道,建筑一般得在坡道下方设置防火卷帘,故坡道在防火卷帘之外,不在本防火分区范围之内。
回复
5楼
如果有两三层地下车库,上下层车库之间的坡道,那就应该划在车库防火分区之内,具体划分到哪个防火分区之内,应以建筑为准。
回复
6楼
这由建筑决定。
楼上所说之事一种情况,而目前大多项目项目是不设置该防火卷帘,这也是具有地面出入口的地下车库可以利用该出入口自然补风的原因,如果设置防火卷帘,发生火灾时自动关闭,自然补风就不成立了。
回复
7楼
4楼,6楼各有道理,不过通风口一般是有专用的进口。
回复
8楼
----需要暖通专业向建筑专业提出来,如果不提,建筑专业的习惯做法就是设置防火卷帘。
回复
9楼
是像8楼说的这样
回复
10楼
如果不想地面风井多的话,我倾向汽车坡道不设防火卷帘,利用此自然补风。这样水专业应在坡道入口设水幕或将喷淋做到坡道即可
回复
11楼
算不算你看建筑的防火分区的范围图,算和不算的情况我都碰到过了,坡道多半不算