2楼
希望知道的人回答一下了,讨论一下也可以的
回复
3楼
如是备用电源自投,基本是一样的!但有时是备用水泵或风机自投,那当然是不一样了!
回复
4楼
楼主的“备自投”迷底是否是指;备用电源自动投入?
双电源自动切换系统用途是什么?若非消防使用的。都在配电房实现自动切换的,我理解是同一回事,叫法不同矣。
若双电源自动切换系统用於消防系统,要在系统终端切换,就不同一回事了!
回复
5楼
同意楼上说的,如果是对于双电源,备用自投和双电源切换意义一样。
回复
6楼
回复
7楼
同意四楼说法。
回复
8楼
但这个电流都是都是正常稳态条件下,但当故障情况下,这时补偿是不会起作用的(反应没那么快),这时会出现3楼说的情况!
回复
9楼
我觉得不太一样,
备自投,一主一备,主电源没电自动投上备用电源,主电源恢复则自动切换至主电源。
双电源,两个不分主备。1路停电,自动切至2路,1路供电恢复后,仍旧用2路电源,只至2路电源停电或手动切换,才会转换到1路电源上。
回复
10楼
楼上的也有道理,但是原理上讲是一样的
回复
11楼
我认为备自投和双电源自动切换系统不一样,备自投是否为应急电源EPS在双电源断电后使用的系统.
回复