请教:一台全密封油变低压侧直阻超过交接标准怎么办?
jiangzebin
Lv.3
2006年02月24日 21:49:27
来自于
电站工程
+
关注
取消关注
只看楼主
同上。先谢了!(800KVA)(不平衡达7%!)
同上。先谢了!(800KVA)(不平衡达7%!)
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年02月25日 14:32:01
2楼
如果你的做法没有问题,就找厂家吧
回复
jiangzebin
2006年02月27日 19:30:55
3楼
厂家来处理了,紧了一下引出的螺杆。合格了!全密封的变压器没法吊罩,只能“吊盖”。
回复
yinwen3
2006年02月28日 20:44:08
4楼
这种情况可以和厂家联系,让厂家提供引线电阻,只要扣除引线电阻之后不平衡率在规定范围内就可以了,具体1094中有介绍。如扣除之后还是不平衡,就要厂家来人了。
回复
nlb
2006年03月01日 19:15:42
5楼
测直流电阻就是为了发现这类接触不好的问题。
回复
yinwen3
2006年03月01日 19:45:53
6楼
不同意你的说法,你说的太片面了,测直流电阻还是为了检验线圈的性能,看三相线圈是否平衡,这是主要的。