在建体育场内环形消防管如何制作
wangrenhao11
2010年12月07日 21:26:30
只看楼主

RT,体育场内部环形走廊,DN150 消防管和喷淋管道,设计上说采用镀锌管,那如何才能做成环状?1.连续采用挠性卡箍,做出来效果不好,最多的地方要连续用5、6个卡箍,甲方不认可2.畏弯,冷畏后,开支管时怕漏。热畏镀锌管不允许求教高人。。。。[local]1[/local][ 本帖最后由 wangrenhao11 于 2010-12-7 21:29 编辑 ]

RT,体育场内部环形走廊,DN150 消防管和喷淋管道,设计上说采用镀锌管,那如何才能做成环状?
1.连续采用挠性卡箍,做出来效果不好,最多的地方要连续用5、6个卡箍,甲方不认可
2.畏弯,冷畏后,开支管时怕漏。热畏镀锌管不允许
求教高人。。。。[local]1[/local]

[ 本帖最后由 wangrenhao11 于 2010-12-7 21:29 编辑 ]

SDC16213.JPG


SDC16214.JPG


SDC16342.JPG

免费打赏
qq540707730
2010年12月11日 10:29:00
22楼
设计阶段的时候为什么没考虑埋地或做管沟敷设,
回复
小小花
2010年12月13日 09:07:51
23楼
新手学习了,:handshake
回复
xiaogao0859
2010年12月13日 20:24:51
24楼
楼主,说的很有道理,不错啊,小地方见大智慧~获益匪浅,希望有好的经验大家多多交流~,水专业要雄起
回复
syh065
2010年12月14日 05:57:47
25楼
悲剧了,辛辛苦苦CAD放样图没保存。现在的做法是L版推荐的分段顶弯。具体做法是。管材为6米,经计算为需弯角度为5度,在中间2米、两头1米。分别顶弯,留出1米直管开口。
或者直接中间2米出顶出所需弯度。还没报甲方、监理审批。
请大家继续指正有没有好的办法。
回复
hongdaboli
2010年12月15日 09:48:39
26楼
我对你们说的有也不太懂 问问
回复
zoujyi
2010年12月15日 12:41:36
27楼
好东西啊,希望以后更多分享
回复
ruihuaxiang
2010年12月16日 15:20:13
28楼
学习了 以为简单的增加卡箍就行了:)
回复
tongqiuliang
2010年12月16日 23:23:00
29楼
用千斤顶,分段顶弯,效果很好,需要现场指导请联系我。
回复
maoxinqing
2010年12月17日 09:15:37
30楼
主管不一定要在走廊里面走啊,应该可以用弯头来处理的。
回复
ooxll
2010年12月17日 22:03:45
31楼
不懂,有时间研究研究。
回复

相关推荐