根据建筑物体积确定室内,室外消防用水量。建筑物的体积指的是什么?室内的净空间,还是包括外墙及女儿墙的体积?还是除去内隔墙的体积?有这方面的具体定义吗?
根据建筑物体积确定室内,室外消防用水量。建筑物的体积指的是什么?室内的净空间,还是包括外墙及女儿墙的体积?还是除去内隔墙的体积?有这方面的具体定义吗?
2楼
这个规范有必要定义那么精确吗,个人认为就是建筑物的外包体积,规范控制的也就是考虑体积大的建筑物需要的水量大些,具体精确到9999和10001之间有什么多大的区别,我认为靠到上档和下档都可以。
回复
3楼
“除去内隔墙的体积”?不会的! “室内的净空间”不可能!!“建筑物的外包体积”正解!!!
回复
4楼
这个问题“老王不卖瓜”兄的意见俺不赞同 。按规范9999.9立方米的综合楼是不需设消火栓系统的 10000立方米就要了 。所以计算体积是很重要的
回复
5楼
据建筑节能方面的 规范 :建筑体积是指与空气接触部分的体积 即不封闭走廊,建筑0.00以下 屋顶女儿墙均是不计入建筑体积 ——此为我个人看法。
回复
6楼
俺也不知道 我的想法对不对 有没有人 说说 俺想法对吗?
回复