一般都是7/12。加大温差可以减小管径,水泵等设备型号,为什么我们不采用7/13,7/14呢 能具体说明下优劣吗?
一般都是7/12。加大温差可以减小管径,水泵等设备型号,为什么我们不采用7/13,7/14呢 能具体说明下优劣吗?
12楼
让设备尽量多的时刻工作在额定工况是设计的追求,现实情况没有这样应该去改进,而不是说额定工况没有意义、更不是说换了什么工况都可以。
[
本帖最后由 zy.wind 于 2010-12-9 19:57 编辑 ]
回复
13楼
就我目前见到的主机大部分运行时供回水温差在2-3度,都很少有5度的!
回复
14楼
"大流量小温差”的现象,目前有非常多的研究成果,通过有效控制是可以改善的。
回复
15楼
我也见到过,很多甲方只要感觉到有冷风就行,这些东西也不深究。
回复
16楼
大流量小温差有什么优势吗
回复
17楼
不是希望如此,是系统就走到这种情况了。
回复
18楼
这位仁兄说的很好!
回复
19楼
5度的温差是考虑风机盘管的制冷效率,也就是要考虑传热!对数温差小,制冷效率降低!
回复
20楼
这个7/12的工况设定是行业内标准计算值,而不是只能是这样的值,机组的最低出水温度是可以设定的,但是不能太低,因为温度太低会影响机组的工作效率。大家应该知道风冷热泵机组的制热在什么样工况下效率最高吧,制冷也是这个道理
回复
21楼
7/12是行业的规定,可以改变这个温度设定,只是要对设备的能力作相应调整,事实上没有设备是按额定情况工作的。这只是个参考。用的人多了,就成了规则。
回复