水质如下:污染项 单位 进水水质 出水要求 pH 2.32 ` 6-9Biological Oxygen Demand (BOD) mg/l 19.4 <30Chemical Oxygen Demand (COD) mg/l 185.8 <50Total Suspended Solids (TSS) mg/l 33.0 <50Total Dissolved Solids (TDS) mg/l 598.00 <1000
水质如下:
污染项 单位 进水水质 出水要求
pH 2.32 ` 6-9
Biological Oxygen Demand (BOD) mg/l 19.4 <30
Chemical Oxygen Demand (COD) mg/l 185.8 <50
Total Suspended Solids (TSS) mg/l 33.0 <50
Total Dissolved Solids (TDS) mg/l 598.00 <1000
Chloride (as Cl) mg/l 7.50 <500
Fluoride (as F) mg/l 38.00 <10
Oil & Grease (Hydrocarbons) mg/l 37 <5.0
Iron (as Fe) mg/l 0.3 <1.0
Lead (as Pb) mg/l 0.3 <0.1
Ammonium (as NH4) mg/l 2.32 <5.0
水量为35m3/hr,采用什么工艺比较合适?
[
本帖最后由 ouyangandxw 于 2010-12-9 12:17 编辑 ]
2楼
从以上指标,看出超标项为pH、油、COD,而且可生性不好,是深度处理还是原水就是这样?首先还是考虑除油,看油类对COD的贡献率吧。如果除油之后,COD仍不满足要求,水中铅超标,可以用氢氧化物将其沉淀,也可考虑用混凝剂、重金属捕捉。
[
本帖最后由 shang_tingting 于 2010-12-8 15:11 编辑 ]
回复
3楼
:handshake 学习了
回复
4楼
原水就是这样的,没有经过处理,油对COD的贡献不大,最多二十几
[
本帖最后由 daliaoyan 于 2010-12-8 16:14 编辑 ]
回复
5楼
回复
6楼
用三氯化铁试试,它可以去金属离子!!
回复
7楼
一、水质分析:
1 COD较高,B/C差;不上生化;
2 油含量超标;要选择除油;
3 氟离子和铅超标,可形成钙沉淀和氢氧沉淀去除;
4 一部分油类物质会体现为COD;
5 PH=2.32,酸性,适合上调PH值中完成混凝反应;
二、推见处理工艺
1、简单的,但是不保险,COD有可能不达标:调节---混凝气浮---排放 加药为CaOH,FeSO4,PAM;
2 保守的,稳定,安全,但是费用稍微高一点:调节-----气浮-----混凝-----斜板沉淀--达标排放;气浮加药为石灰,再备点CaCL;混凝加药在碱性条件下(PH:7-8.5)下加FeSO4,PAM;
[
本帖最后由 wwwjurunke 于 2010-12-9 15:52 编辑 ]
回复
8楼
学习ing!
赞LS!:call:
回复
9楼
谢谢你的建议!
但是我认为 调节-----气浮-----混凝-----斜板沉淀--达标排放 这个工艺对于这种废水去除COD的能力有限。
目前该厂有这么个工艺:混凝----斜板沉淀----厌氧----生物滤池----砂虑,COD只能从180降到150,油在5以下,当然我们可以认为
<厌氧----生物滤池>
是没有任何用处的。
厌氧----生物滤池>
回复
10楼
我目前倾向于这个工艺
调节----气浮----混凝----斜板沉淀----臭氧氧化----碳虑----达标排放
请各位给个建议
回复
11楼
有没有那个仁兄有臭氧氧化COD的成功案例?
回复