各位达人,今天突然糊涂了,不知道柴油发电机出口的断路器该如何选择了。请指点一二。RMM1-100H/4 这个断路器该如何选择额定电流?终端的负载为电动机一般负载,最大4KW。断路器的额定电流选择50A还是16A?

各位达人,今天突然糊涂了,不知道柴油发电机出口的断路器该如何选择了。请指点一二。
RMM1-100H/4 这个断路器该如何选择额定电流?
终端的负载为电动机一般负载,最大4KW。
未命名.JPG

断路器的额定电流选择50A还是16A?

未命名.JPG

免费打赏
lingxuct
2010年12月08日 15:51:58
2楼
按发电机的额定电流一样。
回复
lan2241
2010年12月08日 16:22:29
3楼
发电机选用20kw就够了,其额定电流36A,那我选择断路器的额定电流是不是要选择40A?
回复
ccccyq
2010年12月08日 18:14:01
4楼
断路器的额定电流选择50A还是16A?这个要看你要不要和下级保持选择性
回复
lan2241
2010年12月09日 08:36:15
5楼
a按下级选择的话,16A就够了,若按发电机出口电流 选择,就要选40A了。
回复
boeing_s
2010年12月09日 09:57:26
6楼
其实问题的关键是保护电器的选择应该和上级保持选择性还是和下级保持选择性
个人觉得首要应该是和下级保持选择性,下级包括下级的断路器,也包括出线电缆
回复
wangxf
2010年12月09日 13:57:36
7楼
断路器的额定电流应该选择50A,这是根据发电机出口的额定电流大小来确定的!
回复
feixiang111
2010年12月09日 15:02:50
8楼
大于发电机的额定电流,必须不小于发电机的长延时保护,Ie*1.3 44*1.3=57A ,所以必须选择60A的额定电流 框架电流为100A.
回复
lhkmoving
2010年12月09日 22:32:28
9楼
躲过发电机起动时的电流,即1.2*In
回复
zzzzzzzz999
2010年12月09日 22:37:50
10楼
溯高美有计算。。。。。。
回复
lanquanbin
2010年12月10日 09:18:50
11楼
看你是想做什么功能用,依本人工作经验,你发电机出口开关要大于总用电功率电流之和,其它可以按以下几点参考:
1、有过载保护时I导≈1.2I开关的延时整定电流,无过载保护时I导≈I开关的额定电流,
2、过负荷保护时I导>1.25I开或I开关<0.8I导,
3、短路保护时I导>0.9I开或I开关<1.1I导。
回复